Diskusní fórum

Lehký kal - plave téměř u hladiny

Zpět na seznam


Autor: Martin, vloženo 06.03.2017 09:04 Reagovat
Dobrý den,

mám dotaz (Topaz 8): když naberu v aktivaci vzorek do sklenice, po cca 20 min. kal klesne ke dnu, ALE po hodině kal plave u hladiny. Také v dosazovací nádrži je u hladiny jen pár cm vody a pak je vidět kal, který se drží u hladiny, přičemž ČOV překalená není.

Je nějaký přípravek na eliminaci "lehkého kalu", aby mi nešel do pískové filtrace? Děkuji.
Autor: Jan Topol - TopolWater, vloženo 06.03.2017 10:57 Reagovat
Pokud kal zpočátku klesne a po hodině se zvedne, jedná se obvykle o nedostatečnou denitrifikaci, která pak probíhá spontánně. Pokud se na kal podíváte podrobně, měl by obsahovat při vzlínání malé bublinky vzduchu - dusíku. Doporučuji nastavit častější zpětnou fázi.

Přidat komentář

Jméno: E-Mail:
Vzhledem k tomu, že firma TopolWater ručí za obsah zveřejněných příspěvků, bude příspěvek zobrazen, až po jeho schválení administrátorem!

Nahoru