Vysoký dusík amoniakální (N-NH4) - možná příčina?

Zpět na seznam


Autor: Mirek, vloženo 29.02.2016 04:57 Reagovat
Dobrý den,

asi 3 roky používám domovní ČOV TOPAS 5 PF Automatic. Nikdy nebyl problém s naměřenými hodnotami ukazatelů při kontrolních rozborech vody na odtoku.

Při posledním rozboru z konce roku 2015 nám naměřili 59 mg/l u amonikálního dusíku, přičemž nepřekročitelný limit je 20 mg/l.

Můžete prosím uvést možné příčiny zvýšeného amoniakálního dusíku?

ČOV nepracuje nijak jinak v porovnání s předchozími obdobími a složení odpodní vody na přítoku se, pokud vím, také nezměnilo.
Autor: Jan Topol - TopolWater, vloženo 08.03.2016 02:46 Reagovat
Amoniakální dusík by měl být běžně u Topas do 10 mg/l. Zvýšená hodnota může být způsobena:
- nízká teplota vody - pod 12 st.C
- vysoký přítok NH-4 - moč
- nízké oxygenační stáří kalu

U Topas Automatic patrně jde o nedostatek aerace při regulovaném režimu. Doporučuji nastavit na displeji regulovaný režim na alespoň 80 % (většinou nastaveno 50%), tzn., že v 2 h intervalu bude dmychadlo pracovat např. 90 min. a vypnuto bude 30 min.