Autor: Jiří, vloženo 27.04.2014 09:45 Reagovat
Zdravim,je nutne aby čistírna pracovala 24 hod/den?Mohu ji na noc tzn 22hod-4hod vypnout když nemá přísun splašků?.
Autor: Ing. Jan Topol, vloženo 13.08.2014 03:24 Reagovat
Nevím, jaký typ čistírny máte. Současně vyráběné čistírny si sami měří množství odpadních vod a v závislosti na něm, automaticky regulují dobu chodu dmychadla. Starší typy čistíren TOPAS a prakticky všechny typy čistíren ostatních výrobců takovou plynulou regulaci chodu neumí. Pak se to řeší obvyklým způsobem tj. spínacími hodinami. Pro instalaci spínacích hodin platí, že aktivační nádrž by měla zůstat bez provzdušňování max. 3 hodiny, pak je třeba provzdušňování zapnout alespoň na 15 minut. Zároveň však platí, že většina čistíren je rozpočítána z hlediska potřeby vzduchu na plné zatížení a aeraci 24 h denně, tzn. bez ohledu na to, zdali odpadní vody přitékají nebo ne. Znamená to tedy konkrétně pokud jste např. v domku 4, pak by čistírna měla pracovat 24 h. Pokud jste např. 2 osoby je možné v noci nastavit přerušování ve výše popsaných intervalech.