Autor: J.Hanus, vloženo 15.02.2011 11:07 Reagovat
U nasi cisticky Topas 5 PF unika behem prutocne faze vzduch z trubicky pro provzdusneni dosazovaci nadrze. Vzduch ma behem zpetne faze odtlacovat necistoty k mamutce stahovani necistot s hladiny. Je unik zpusoben spatnym tesnenim elektrickeho ventilu, nebo to neznamena zavadu?
Autor: Eva Krupičková, vloženo 22.02.2011 01:41 Reagovat
S nejvyšší pravděpodobností to znamená závadu třícestného elektroventilu. Zavolejte na naše servisní oddělení, kde se s Vámi domluví na podmínkách jeho výměny.
Autor: J.Hanus, vloženo 16.08.2011 10:08 Reagovat
Civka a predevsim mosazny upevnovaci sroub elektroventilu se behem zpetne faze znacne zahriva. Je to v poradku?
Autor: Eva Krupičková, vloženo 16.08.2011 11:07 Reagovat
Ano, v pořádku to je. K zahřívání elektroventilu ve zpětné fázi dochází. Pro jistotu ještě zkontrolujte dotažení vroubkované matice z boku na elektroventilu, máte-li v čistírně elektroventil typu Mívalt. To sice zahřívání ventilu nezmění, ale můžete předejít případné závadě elektroventilu.